Использование квалифицированной ЭЦП и внешнего криптопровайдера CryptoPro в ELMA

Тема в разделе "Вопросы по функционалу", создана пользователем a.zahlebin, 29 янв 2018.

Метки:
  1. a.zahlebin

    a.zahlebin New Member

    Добрый день всем участникам!

    Решили внедрить электронное подписание документов квалифицированной ЭЦП. При настройке столкнулись с массой проблем, от части из-за того, что что в справке и документации по системе крайне мало внимания уделено настройке работы с внешним криптопровайдером CryptoPro, и очень многие (почти все, если честно) важные моменты опущены.

    Специалисты поддержки нашу проблему решали 3 для, но решение так и не было найдено. Сертификат ELMA видит, но не подписывает, валяться ошибки в консоли. В итоге разобрались сами.

    В общем, что нужно сделать, чтобы все заработало:

    ----------------------------------------------------------------
    1. Установить CryptoPro SCP на клиентский ПК.

    2. Установить CryptoPro Browser PlugIn на клиентский ПК, разрешить его использование в настройках.

    3. На СЕРВЕР установить компонент CryptoPro .NET и CryptoPro SCP (обязательно требуется для CryptoPro .NET) (что это и для чего - можно прочитать тут: https://www.cryptopro.ru/products/net). Если этого не сделать, получим ошибку в ELMA о неверно установленных компонентах CryptoPro .NET или CryptoPro SCP.

    4. Установить все корневые сертификаты в папку "Доверенные корневые центры сертификации" (для пользователя) на ПК клиента и ОБЯЗАТЕЛЬНО СЕРВЕРА (для компьютера). Если не ставить на сервер - получим ошибку в ELMA о том, что невозможно проверить издателя.

    5. В настройках безопасности ELMA указать адрес сервера штампа времени (его можно узнать у поставщика сертификата). Иначе получим ошибку о том, что не задан сервер штампов времени TSP.

    6. Сервер ELMA должен иметь доступ в Интернет к адресу со списком отзыва сертификатов (его можно узнать у поставщика сертификата). Иначе получим ошибку о невозможности проверить список отзыва.
    --------------------------------------------------------------

    Странно, что НИГДЕ не указаны эти важные моменты, особенно про компонент CryptoPro .NET, который обязательно необходим для работы WEB-приложения .NET c CryptoPro. Лицензия на него, кстати, платная, как и на CryptoPro SCP.

    Предлагается, по согласованию с разработчиками, дополнить документацию на сайте.

    Кстати, почти все ошибки в WEB-интерфейсе ELMA, связанные с ошибками при проверке сертификатов, выглядят одинаково: "Ошибка ЭЦП: ЭЦП не верна". Поэтому надо смотреть логи ELMA. Также помогает утилита консольная certutil.
     
    Последнее редактирование: 29 янв 2018
    3 это нравится
  2. i.jakovlev

    i.jakovlev New Member

    Спасибо. Очень полезно. Полностью согласен с необходимостью доработки документации по ЭЛМА.
     

Поделиться: