Проблема с удаленным подключением Дизайнера ELMA

Тема в разделе "Проблемы/ошибки", создана пользователем a.stadnikov, 22 фев 2019.

  1. a.stadnikov

    a.stadnikov New Member

    Добрый день!
    Есть проблема с удаленным подключением Дизайнера ELMA.
    ELMA CE 3.13 Развернута на WIndows Server 2008 R2, который также выполняет функции контроллера домена и сервера Hyper-V. Так же на сервере развернут SharePoint Server и MSSQL. ELMA развернута в пространстве Веб-сервера IIS. Настройки стандартные. Порты 8000 и 7100 для Дизайнера открыты. Порт 8000 занят Microsoft IIS httpd 7.5. В общих настройках в поле Базовый URL указан внешний IP-адрес. Права для доступа к Дизайнеру установлены нужным пользователям. На сайт зайти получается

    При попытке удаленно подключиться к Дизайнеру по адресу http://ip-адресс_сайта:8000, при поиске запущенного веб-сервера появляется ошибка: "Ошибка подключения к серверу. Невозможно соединиться с удаленным сервером".
     
  2. PPB

    PPB New Member

    Мистика...
     
  3. pushkarev

    pushkarev Active Member

    Проверьте, доступен ли порт 7100 по внешнему адресу (можно проверить через telnet).
     
  4. a.stadnikov

    a.stadnikov New Member

    Ну как то так.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 27 фев 2019
  5. pushkarev

    pushkarev Active Member

    Я так понял порт открыт. А смотрите через внешний адрес? И можете все таки посмотреть телнетом, какой ответ возвращает сервер? У меня при тестировании приходит ответ: HTTP/1.1 500 Server encountered an internal error. To get more info turn on customErrors in the server's config file. ... Это означает, что элма этот порт слушает и возвращает ответ.
    Ну и на всякий случай уточняю, что в настройках системы порт для подключения дизайнера указан 7100?
    И еще момент, есть ли на компьютере антивирус, если да, то попробуйте его отключить для теста подключения дизайнера.
     
  6. pushkarev

    pushkarev Active Member

    Еще попробуйте установить настройку "Использовать базовый URL системы при подключении дизайнера" в значение "да"
     
    1 это нравится
  7. a.stadnikov

    a.stadnikov New Member

    А где бы это найти?

    Касательно Telnet - вот ответ сервера. Антивирус и фаервол выключены на машине
     

    Вложения:

  8. a.stadnikov

    a.stadnikov New Member

    Все нашел. Большое спасибо. Вопрос закрыт.
     
    1 это нравится

Поделиться: